    Hier nun die Mitteilung des Rechenzentrums:

    Am Freitag den 24.05.2019 kam es aus bisher noch nicht final geklärter Ursache gegen 8:37 Uhr zu einem Kabelbrand in einem Versorgungsschacht innerhalb der Innenstadt. Der Brand war von einer 10KV Trasse ausgegangen und hat dann rasch auf umliegende Kabel und Trassen übergegriffen. Dabei wurde ein zentraler Vermittlungspunkt der Stadtwerke zerstört.
    Jedoch wurde gegen 8:45 Uhr auch eine unserer Glasfaserverbindungen zum RZ2 unterbrochen. Der Betrieb wurde zunächst durch unsere redundante Verbindung übernommen und sichergestellt. Als wir von dem Brand erfahren hatten, waren wir - insbesondere aufgrund unserer redundanten Anbindungen - selbst vollkommen sicher in der Annahme, dass dieser keine direkten Auswirkungen auf unser RZ haben würde.
    Der Brand konnte schließlich gegen 9:17 Uhr durch die lokale Feuerwehr unter anderem durch Flutung des gesamten Schachtes mit Löschschaum unter Kontrolle gebracht werden.

    Leider kam es aufgrund der massiven Hitzeentwicklung, welche sich im weiteren Verlauf über verbundene und durch Brandschutztüren gesicherte Rettungsschächte auf die gegenüberliegende Trasse ausgebreitet hat, zur Schmelze von Glasfaserkabeln und Verteilern, wodurch die redundante Anbindung gegen 9:37 Uhr schließlich komplett ihren Dienst versagte. Die Wahrscheinlichkeit einer solch ungünstigen Konstellation von Variablen war für uns nach all den störungsfreien Jahren des RZ 2 Betriebes nicht abzusehen.

    Die Schächte mussten nun im weiteren Verlauf zunächst gekühlt und belüftet werden um für die zuständigen Techniker wieder gefahrlos begehbar zu sein. Gegen 13 Uhr konnten daraufhin eine erste Begehung und Begutachtung des Schadens erfolgen und weitere Maßnahmen zur Schaltung einer Notfallstrecke ergriffen werden. Diese konnte schließlich gegen 17 Uhr in Betrieb genommen und somit die Erreichbarkeit wieder hergestellt werden.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Ähnliche Themen

  1. Online-Anbindung kein Thema?
    Von Thomas Christensen im Forum Bäckereisoftware - EDV in der Bäckerei
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.07.2014, 00:40

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •